[카테고리:] 배전설비
-
코로나
❗코로나 방전의 개요 1️⃣임계전압 여기에 전선의 표면상태 계수(m0), 일기에 관계하는 계수(m1), 상대공기밀도(δ)를 적용하여 코로나 임계전압을 산출한다. 2️⃣코로나 손실 3️⃣코로나의 영향 4️⃣코로나 방지대책 5️⃣파열극한 전위경도 1)AC 21[kV/㎝] 2)DC 21[kV/㎝] 6️⃣코로나의 문제점 7️⃣코로나 방지대책 🌐
-
수전설비 저압선로 보호방식
1️⃣저압 배전선의 단락 및 지락 보호 1)단락 보호 2)지락 보호 3)저압회로의 보호협조 2️⃣단락 보호방식 1)선택차단방식 사고전류 차단 시 동작시간에 차이를 두어 사고회로 만 차단 2)캐스케이드 보호방식 사고전류 차단 시 분기차단기 차단용량 부족을 주차단기가 직렬로 차단하여 분기 차단기를 백업보호(차단전류10[kA]를 초과하는 경우 1회 적용) 3)전정격 차단방식 각 차단점에서 단락전류 이상의 정격으로 후비보호하는 방식으로 경제성이 떨어진다. 3️⃣지락 보호방식…
-
누전차단기
1️⃣개요 1)정의 2)목적 2️⃣누전차단기의 구조 및 원리 1)구조 2)작동원리 평상시 i₁=i₂, φ₁=φ₂ 이므로 ZCT에서 발생하는 자속은 0이므로 동작하지 않는다 누전 발생 시 i₁=i₂+ig가 되고 영상변류기의 자속은 φ₁=φ₂+φg 가 된다 자속()으로 유기전압 발생하여 유기전압은 계전기를 통하여 증폭하여 개폐기를 차단시킨다. 평상시 i₁=ib-ia, i₂=ic-ib, i₃=ia-ic ∴i₁+i₂+i₃=0 φ₁=φ₂ 누전발생시 i₁=ib-ia, i₂=ic-ib, i₃=ia-ic+ig ∴i₁+i₂+i₃=ig 가된다 누설전류 ()에 의해 영상 변류기에서 자속()을…
-
배선용 차단기
1️⃣개요 개폐기구, 트립장치, 소호장치, 접전, 단자 등을 절연물의 용기 내에 일체로 조립한 것이며, 통상사용 상태의 전로를 수동또는 절연물 용기 외부의 전기조작장치 등에 의하여 개폐할수 있고, 또 과부하 및 단락 등일 경우 자동적으로 전로를 차단하는 기구를 말한다 배선용 차단기는 교류600[V]이하 직류250[V]이하의 저압 옥내선로의 보호에 사용되는 외부가 MoldCase로 구성된기기 흔히 자동차단기, AutoBreaker, 브레이커 등 다양한 용어로 불리는데,…
-
BF 보호방식결정
-
절연전선의 허용전류
전선의 단면적에 맞추어 허용온도 범위에서 안전하게 흘릴수 있는 전류의 최대 한도 1️⃣허용온도 절연물의종류 허용온도[℃] 염화비닐 70(전선) 가교폴리에틸렌에틸렌프로필고무혼합물 90(전선) 무기물(접촉우려없음) 70(시스) 무기물(접촉가능성있음) 105(시스) 2️⃣허용전류 및 허용온도 요소 1)감소계수 2)부하전선수 3)병렬전선 사용 4)토양의 열저항률 5)전선 굵기가 다른 복수회로 6)주위온도 7)공사방법 A~F 기호 설치방법 A1 단열벽 안의 전선관에 시공할 절연전선 또는 다심케이블단열벽 안에 직접 매입한 다심케이블몰딩 내부의 절연전선…
-
전압강하계산 유도
1️⃣유도 2️⃣전기방식별 전압강하 전기방식 계수 전압강하 전압강하 단상2선식직류2선식 2 e=2IR \[e=\frac{35.6lI}{1,000S}\] 3상3선식 √3 e=√3IR \[e=\frac{30.8lI}{1,000S}\] 단상3선식직류3선식3상4선식 1 e=IR \[e=\frac{17.8lI}{1,000S}\] 🌐
-
전압강하
1️⃣직류회로 2️⃣교류회로 1)정상 상태 시 전압강하 배전방식 KD 배전방식 KD 직류2선식 2 교류단상3선식 1 직류3선식 1 교류3상3선식 √3 교류 단상 2선식 2 교류3상4선식 1 2)실용(간이)전압강하식 3)허용전압강하 저압배전선에서의 허용전압강하는 간선과 분기회로에서 각각 표준전압의 2[%]이하로 한다. 그렇지만 전기 사용장소 안에 설치된 변압기에서 공급하는 경우의 간선은 3[%]이하로 할 수 있다. 변압기 또는 인입점에서 부하까지 거리가 60[m]가 넘는 경우는…
-
전압 변동 계산방법 4가지
❗개요 ❓전압 변동 계산방법 1️⃣임피던스법 전원전압과 부하 측전압과의 차이로 구하는 방식 배전방식에 따라 정해지는 정수 K 단상 2선식 K=2 단상 3선식 K=√3 삼상 3선식 K=2 삼상 4선식 K=1 허수부는 실수부에 비하여 너무 작아서 0으로 놓으면 전압강하를 정리하면 배전방식에 따라 전압강하를 정리하면 2️⃣등가저항법 전원전압 Es는 j항은 Es, Er에 비해 작아서 무시할 수 있으므로 전압강하 위에 식에서…
-
배전전압을 결정하는요소
❗개요 1️⃣배전전압 결정 3요소 1)도체비용(M) P, cosθ ,l가 일정하면 M∝αβ/E········① 전압 가격[%] 200[V] 100 400[V] 100 3[kV] 110 6[kV] 120 20[kV] 200 70[kV] 500 2)전력손실(WL) P, cosθ ,r,l가 일정하면 WL∝1/E²········② 3)전압변동률 P, cosθ ,l,P,x가 일정하면 ε∝1/E²········③ 4)따라서 ①②③ 에서 M∝αβ/E, WL∝1/E², ε∝1/E²임을 알 수 있다. 즉, 배전전압 E에 따라서 도체 비용, 전력손실, 전압변동이 변화하고 결정된다.…