1️⃣개요
1)간선의 정의
- 전력계통 중 인입점, 발전기 등의 전원에서 배전반, 변압기에 이르는 배전선로
- 배전반에서 각각의 전등분전반, 동력제어반에 이르는 배전선로를 포함
2)간선결정 시 고려사항
- 전선의 허용전류
- 전선의 허용전압강하
- 전선의 기계적 강도
- 장래부하 증설 및 변경에 대비
- 부하특성(인버터 등)에 대한 고조파
2️⃣간선 크기 결정요소
1)허용전류
- 상시 허용전류
정격부하한도내에서 상시 흐르는 허용전류, 주변온도 30[℃] 이상일때 온도보정계수, 전선관 내 다수 배선일 때 전류 감소 계수를 적용 - 순시 허용전류
기동전류큰 전기기기 동작 시 0.5초 이내 최대 허용할 수 있는 순시 전류 - 단락 시 허용전류
단락, 지락사고 시 고장전류가 2초 이내 통전 가능한 허용전류 - 간헐 부하 허용전류
간헐 부하 On/Off 시 허용전류 고려
2)허용전압강하
- 정상적인 허용전압강하
- 정상적인 전압강하
\[e=(\frac{V_s-V_r}{V_r})\times 100[\%]\]
- 내선규정에 의한 전압강하
구분 | 60[m] 이하 | 60[m] ~120[m] | 120[m] ~200[m] | 200[m] 초과 |
---|---|---|---|---|
자가수전설비에 공급 | 3[%] | 5[%] | 6[%] | 7[%] |
전기사업자로부터 공급 | – | 4[%] | 5[%] | 6[%] |
- 전압강하 영향
공급전압이 1%떨어지면 백열전구는 3%광속저하, 형광등은 1~2%저하, 유도전동기 토크2%감소, 전열기 2%발생 열량감소 - 내선규정에서는 인입선 1%, 간선1%, 분기회로 2%로 규정
- 전압조정
변압기 탭조정, 전압조정기, 3권선변압기 채용, 직병렬 콘덴서 설치, 동기조상기, 분로리액터 등으로 변동 무효전력 보상
- 순시전압강하
- 선로사고 발생 시 보호계전기가 사고를 검출하여 차단기 동작, 선로를 분리할 때까지 사고점을 중심으로 한 대폭적인 전압강하현상
- 정상 전압의 30%이상, 0.07초(3사이클) 이상 발생시 문제점
- 유도전동기 기동 시 순시전압강하 허용한도
발전기의 경우 20%, 전력계통은 15%가 적당
3)기계적 강도
통전 시의 열신축, 지진, 단락 시의 전기적 기계적 능력 등에 의한 간선의 단락, 진동, 신축, 발열 등을 검토하여야 한다
- 단락
통전에 의해 발생하는 줄열에 의한 간선의 열적용량과 단락 시 도체 상호간의 단락전류에 의한 단락 전자력을 고려
- 신축
온도 변화에 따른 간선의 신축을 고려 - 진동
건물의 진동과 공진이 되지 않도록 하고 클리트, 스프링 행거 등으로 고정 - 지지금구류 및 케이블 근접 부재의 발열
철재 주위에 열방산이 나쁠때 200~300[㎜]이상 간격 유지