1️⃣유도
\[R=\rho\frac{l}{S}=\frac{1}{58}\cdot\frac{1}{0.97}\cdot\frac{l}{S}=0.0178\frac{l}{S}\]
\[e=IR=I\cdot\rho\frac{l}{S}=0.0178 l\frac{I}{S}=\frac{17.8lI}{1,000S}\]
2️⃣전기방식별 전압강하
전기방식 | 계수 | 전압강하 | 전압강하 |
---|---|---|---|
단상2선식 직류2선식 | 2 | e=2IR | \[e=\frac{35.6lI}{1,000S}\] |
3상3선식 | √3 | e=√3IR | \[e=\frac{30.8lI}{1,000S}\] |
단상3선식 직류3선식 3상4선식 | 1 | e=IR | \[e=\frac{17.8lI}{1,000S}\] |
★★건축전기설비